Page 1 of 1

HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST 15.9

Posted: 2018.01.14. 00:14
by silvio
Hi,

after updating Intel RST ro version 15.9.0.1015 all drives on the Intel chipset are no longer viewed in HDSentinel. Is this problem known?

Thanks and regards
silvio

Re: HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST

Posted: 2018.01.14. 09:54
by hdsentinel
Sounds interesting.
No, this is not known: according the tests and reports, things work perfectly with 15.9: the detection works without problems for SATA and NVMe (M.2) SSDs too. (driver 15.9.0.1015, date 10-12-2017 for Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller)

Can you please check with the latest 5.01.11 version and use Report menu -> Send test report to developer option?

That may help to check what can be wrong on your system with this driver.

Re: HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST

Posted: 2018.01.14. 11:51
by silvio
Hi,

thanks, the same with 5.01.11.

I have sent the report out.

Regards,
silivo

Re: HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST

Posted: 2018.01.14. 14:46
by hdsentinel
I received the report and everything is working perfectly.
Both the drives in the Intel RAID array completely, correctly detected according the report.
See drives #6 and #7.

Festplatte Nummer . . . . . . . . . . . . . . . : 6
Schnittstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel RAID #6/0 [11/5 (0)]
Laufwerks-Controller . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller (RAID) [VEN: 8086, DEV: 2822] Version: 15.9.0.1015, 10-12-2017
Laufwerksposition . . . . . . . . . . . . . . . : Bus Number 0, Target Id 2, LUN 0
Festplatte Modell-ID . . . . . . . . . . . . . . : WDC WD1002FBYS-02A6B0
Firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 03.00C06
Seriennummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . : WD-................40
Gesamtgröße . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 953869 MB
Power-Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Aktiv
Logische Laufwerke . . . . . . . . . . . . . . . : C: [Win7x64] D: [XPx64] E: [RAID_SECOND] F: [WinServer08x64]
Aktuelle Temperatur . . . . . . . . . . . . . . : 37 °C
Betriebszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1534 Tag(e), 13 Stunde(n)
Geschätzte Verbl. Lebenszeit . . . . . . . . . . : Mehr als 290 Tag(e)
Zustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Exzellent)
Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Exzellent)

Der Festplattenstatus ist PERFEKT. Problematische oder schwache Sektoren wurden nicht gefunden und es gibt keine Datentransfer-Fehler beim Hochfahren der Platte.
Keine Aktionen erforderlich.


Festplatte Nummer . . . . . . . . . . . . . . . : 7
Schnittstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel RAID #6/1 [11/5 (0)]
Laufwerks-Controller . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller (RAID) [VEN: 8086, DEV: 2822] Version: 15.9.0.1015, 10-12-2017
Laufwerksposition . . . . . . . . . . . . . . . : Bus Number 0, Target Id 2, LUN 0
Festplatte Modell-ID . . . . . . . . . . . . . . : WDC WD1002FBYS-02A6B0
Firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 03.00C06
Seriennummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . : WD-................12
Gesamtgröße . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 953869 MB
Power-Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Aktiv
Logische Laufwerke . . . . . . . . . . . . . . . : C: [Win7x64] D: [XPx64] E: [RAID_SECOND] F: [WinServer08x64]
Aktuelle Temperatur . . . . . . . . . . . . . . : 37 °C
Betriebszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1535 Tag(e), 8 Stunde(n)
Geschätzte Verbl. Lebenszeit . . . . . . . . . . : Mehr als 266 Tag(e)
Zustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ###################- 96 % (Exzellent)
Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Exzellent)

Es wurden 1 schlechte (Bad) Sektoren auf der Plattenoberfläche gefunden. Diese können bei späterer Verwendung der Platte remappt werden.
Weitere Informationen: https://www.hdsentinel.com/hard_disk_ca ... ectors.php
Der Zustand der Festplatte reicht noch nicht für einen Garantietausch beim Hersteller aus. Erst bei weiterer Verschlechterung kann eine RMA beantragt werden.
Es wird empfohlen, das Protokoll des Laufwerks regelmäßig zu untersuchen. Alle neu gefundenen Probleme werden darin protokolliert.
Keine Aktionen erforderlich.


I wonder why you wrote they are not detected ....

Re: HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST

Posted: 2018.01.15. 13:57
by silvio
Hi,

thanks for your reply.

There are in total 6 HDDs connected on the Intel RST. Only two are listed actually. Some of them can be found in the list of status of offline disks.

Can you delete the serial number etc. from the report?


Thanks

Re: HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST

Posted: 2018.01.15. 18:23
by hdsentinel
(I sent long mail to you yesterday with details)

From the report, yes, I see that there is an other array - but when Hard Disk Sentinel tries to enumerate it, the driver only provides that there is 1 drive only - and does not provide any details/information about the actual members. The software does not get any further information about any further drives/arrays on the controller.

Not sure what is the bug in the Intel driver - especially if things worked perfectly previously - but would be nice to investigate its bad response and find if there is something to improve. For this, I'd suggest to please start in "testmode" with /ENABLETEST /RAID switches to output all raw response we got from the controller.

I can delete the serial numbers from the report - and even delete the reports after evaluation if it makes things sure to you.
For me, the serial numbers are not interesting - just only for one purpose: to identify WHICH drives can be accessed and which are not (in case if some are missing and you have similar drive models).

So curious to examine what bug present on your system in the driver - and I suspect would be good to mention to Intel too.....

Re: HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST

Posted: 2018.01.15. 21:56
by silvio
Hi,

okay I will test this.

I mean the number in your post here...Thanks on this

Regards
silvio

Re: HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST

Posted: 2018.01.15. 22:02
by hdsentinel
Oh, I see.
I just deleted the numbers.
Sorry, I did not understand first, maybe I was a bit tired ;) Excuse me again.

Re: HDS doesn't detect SMART info after update to Intel RST

Posted: 2018.02.01. 12:43
by hdsentinel
The updated 5.01.12 version has improved support for Intel RST controller and recent drivers, so it is recommended to try that version in case of similar issues:

https://www.hdsentinel.com/beta5/hdsent ... -fdcsm.zip